发布日期:2017-06-29 14:19
锅炉除尘器骨架紧张生产中
福建福州锅炉布袋除尘器发货
旁通设置
在锅炉正常运行期间可能出现异常情况。会损坏除尘布袋的异常情况之一是高温。当进入除尘器的烟气温度达到175℃时即发出高温警报,达到190℃时发出甚高温警报,达到205℃时发出特高温警报。如果温度超过205℃多于15s,旁通即自动打开;如果温度保持200℃多于30分钟,则操作者应打开旁通,以防损坏滤袋。
系统监测
袋式除尘器的运行情况由许多监测出的信号来表示。进气和排气温度各用3台热电偶来监测。除尘器的总压降由两个压力传感器监测,每个分室的压力降由1个压力传感器监测。这些信号都输人DCS。它们与排放物的信号一起确定除尘器的性能。
袋式除尘器的压力降是整个除尘器性能的O佳标志,而各个分室的压力降则是分室中除尘滤袋情况的O佳标志。压力降的突然升高或降低可能意味着滤袋堵塞、滤袋上有孔造成泄漏、阀门不起作用、清灰系统有故障或是灰斗存灰过多,当出现这种情况时需要立即将该分室隔离,解决问题,以防滤袋损坏。各个分室的压力降和整个除尘器的压力降由DCS监管。当整个除尘器的压力降达到1750Pa时发出阻力高的警报,达到2250Pa时发出阻力甚高的警报。单个分室的信号不启动警报。